Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Excès de charge, j'essaye de comprendre les symptomes ?
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 15-10-2014 18:25

Bonsoir,

juste oublié de grandir le SR sur le mollier rouge (moi j'aurais carrément rejoint le point 4 du graphique noir), et vu que ta sortie évap est dans les courbes de mélange (absence de SC qui est exacte) le travail de ton compresseur devrait partir de ce point là et pas comme tu l'as fait.

pour les calculs je vous laisse entre ingénieur

à+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8928&forum=132