Salut tiredbee et bonne matinee a tous.
Non les termes , vrv, drv, vrf ne sont pas " a l origine " intimement liés a la technologie inverter .
Nop la indiqué dans son poste la variation du volume de refrigerant ne nécessite pas obligatoirement un cp inverter .
La climatisation n a rien inventée , elle a repris des raisonnement propres a la refrigeration et les a perfectionnées .
Avant les vrv a technologie inverter , on avait ce qui s appelait les super multi .
Si tu as l occasion de rencontré des anciennes versions de vrv de ches fujutsu atlantic , tu vira qu il modulaient la puissance et le volume du fluide par etagement de puissance des cp . Ils avait 3 cp en TOR . 2 de puissance identique et un bigrement plus petit . Une sorte de centrale frigorifique avec 3 cp .
En fonction de la puissance requise la commande enclanche les cp adequats .
Chez airwell y avait aussi le multibox ( usine a gaz) .
Si tu connait les centrale frigorifique , tu transpose le meme raisonnement au vrv ,
Sauf qu avec un inverter un seul cp est capable de faire le boulot de 3 , 4 ou 5 cp .
Sur les anciennes verssion on avait des casse cp , du au fait que la puissance enclenchée etait superieure a la sommes des puissances des ui en demande.
Airwell , avait trouvé une astuce qui consistait a ne pas faire demarer le cp tant que la somme des puissances n est pas suoerieure ou au moin egale a la puissance du cp .
De plus la regulation n etait pas aussi precise et plus proche des besoin qu avec l avenement de l inverter .
L inverter a révolutionné la climatisation et est en train de s'imposer en refrigeration aussi .
En claire la variation de puissance n est absolument pas liée a la technologie inverter . Mais avec l inverter on a encore plus perfectionné la variation de puissance et du volume du fluide .
Zenix , as tu des marques et des model de vrv qui ont une predetente en amont des ui ? Ou tu pensait au multisplit ?
Cordialement