Bonjour,

Oui je confirme netsu tu peux mélanger du monopropylène avec du monopropylène et de l’éthylène avec de l’éthylène. En revanche avant de faire un appoint fais une analyse d'eau le glycol a tendance a mal vieillir et a se transformer en acide et a tout bouffer et donc de créer des fuites que se soit sur les réseaux d'eaux (joints, vannes, purgeurs) et donc arrêter l'installation sur panne.

Nous avons en tant que professionnels un devoir de conseil vis a vis de nos clients donc même pour un entrepôt frigorifique il faut prendre les devant en en parlant avec le client.

Il préféreras un arrêt planifié plutôt qu'un arrêt sur panne.

J'ai le cas sur un site avec 7 mètres cube d'eau dans le réseau ou j'ai fait réaliser une analyse d'eau le résultat est revenue catastrophique le glycol est acide....Il faut remplacer le glycol pour cela vidanger au point le plus bas. C'est du glycol donc un déchet dangereux pour l’environnement donc il te faut le récupérer le faire retraiter avoir un bsdi. Remplir la boucle faire tourner les pompes après 1 semaine vidanger une seconde fois en récupérant et remplir a nouveau avec de l'eau propre et du glycol bien doser (j'entends par la pour assurer une protection a -5°c-10°c-20°c) sans oublié d'ajouter les produits préconiser par le traiteur d'eau.

Le labo qui m'a fait le compte rendu de l'analyse préconise aussi l'installation de filtres magnétique sur les réseaux pour récupérer toutes les particules qui pourrais se balader dans le circuit.


Message édité par : steph87 / 08-10-2014 06:10




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8912&forum=132