Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Vacuum ????
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 05-10-2014 20:39

re,

On sait que le tirage au vide est terminé lorsqu'il n'y a plus de variation pendant combien de temps ?

ah bon le tirage au vide est bien si tu peux arriver sous les 2,7mbara et y rester.

vaccum a aiguille semble assez précis,
et bien non...précision de lecture totalement insuffisante pour un réel contrôle!

c'est la même chose pour le contrôle d'étanchéité sous pression d'azote avec mano aiguille oumano électro

à aiguille t'attends demain pour voir et électro tu vois que çà perd dans la minute

pour ce qui est du vacuomètre, l'idéal est de le monter sur l'install au plus loin de la pompe....quand c'est possible bien sûr

à+


au fait, vu que ta présentation ne représente rien!!! qu'as tu comme cursus???


Message édité par : Aircofrigo / 08-10-2014 22:38




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8907&forum=132