Salut,

J'ai beau chercher je vois pas dans quel contexte on va parler de vapeur saturé. Le fluide est saturé tu as donc du liquide et du gaz, d'où la "température saturante".

La vapeur surchauffé oui, tu peux parler de vapeur surchauffé quand tu prend ton gaz a l'aspiration de ton compresseur ou au refoulement du compresseur (bref un fois dans la zone "gaz" de ton diagramme).

Après tu parle de surchauffe a l'aspiration ou de surchauffe au refoulement (écart de température entre ta température "saturante" et ta température "surchauffé").