  Posté : 30-09-2014 22:43

Merci pour vos réponses.

Je ne savais même pas que l'on pouvait faire cela au 1000 bulles
Comme on me l'a appris, je ne pose jamais les manos sur un circuit qui marche.

Pour Adel, bien ta technique de tout nettoyer mais pour la visite l'année suivante c'est pertinent ?
(je suis sur de la PAC de particulier)

Enfin pour l'évap, doit il être testé (dans son ensemble), dans ce cas mille bulles avec les ailettes ?