test etancheite sur PAC monobloc
steph87 641
Modérateur
Posté : 30-09-2014 07:06
Bonjour,
je suis intervenue hier sur une pac a mon arrivé et aprés pose des manos pac vide.....
Recherche de traces. Rien ...detecteur electronique ...Rien test sous azote. Aprés 2 heures sous azote. Rien. tirage au vide le vide ok recharge de la pac 7 kgs. Fonctionnement correcte. Je debranche mes manos et la fuite sur l'obus schrader BP. Je le resserre ok. et pourtant pas de traces dans le bouchon quand je l'ai demonté.