Bonjour,

je suis intervenue hier sur une pac a mon arrivé et aprés pose des manos pac vide.....

Recherche de traces. Rien ...detecteur electronique ...Rien test sous azote. Aprés 2 heures sous azote. Rien. tirage au vide le vide ok recharge de la pac 7 kgs. Fonctionnement correcte. Je debranche mes manos et la fuite sur l'obus schrader BP. Je le resserre ok. et pourtant pas de traces dans le bouchon quand je l'ai demonté.

Fin d'intervention