Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Préventif sur centrale frigorifique
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 01-10-2014 19:35

Pour les deshy il en existent plusieurs sortent, dans ton cas je commancerai par un ou 2 burn out , puis du platinum puis du 48 hp classique pour finir
Ne prend pas de risque , le luxe serait une 2 eme vidange mais pas sur que ça passe.
Est ce que tes ventrales sont bien équipées de boîtier porte cartouche deshy? Si non c'est vraiment l'occasion d'en mettre, car bien plus simple sur les prochaines interventions.
Pour la vidange de tes scrools , et bien amuse toi bien. Pour aller plus vite je dévisse le voyant en m'assurant avant que j'ai ce qu'il faut pour réceptionner l'huile. Bien sur mon compresseur est isolé fluidiquement et électriquement .
N'hésite pas à demander tous les détails car aucunes de ne pas savoir, on a tous commencé un jour , ma première vidange j'étais plein d'huile





Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8881&forum=132