mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 01-10-2014 19:09

Bonsoir, pour ton mélange réactif/huile quelques secondes le temps de remplir, pas non plus une demi journée , n'oubli pas que les huiles frigos sont hygroscopiques( elles aiment l'humidité )
Si ton mélange est orange et que c'est un test universel d'acidité tu es bon pour une vidange complète , compresseur ,bouteillon huile , déshuileur , remplacement deshy et filtre à huile . Pour arriver à orange sur ce type de test c'est pas terrible .
Filtre deshy à prévoir plusieurs fois 3 ou 4 et vidange annuelle pendant 2 ou 3 ans sans tenir compte de l'acidité .
Mes vieux flexibles je les jettent pas je les utilise pour les vidanges. Je garde l'embout à appui sur shrader ( je sais pas comment on le nomme )et je coupe l'autre côté , je remplis ainsi directement mes flacons .. Il faut penser que le flexible est vide au départ et qu'il faut attendre quelque seconde avant d'avoir de l'huile donc pas se précipiter. Pour les autres je prend un sceau et j'en vide un peu dedans avec le même flexible afin d'avoir uniquement l'huile recherchée.
La douche c'est bien comme ça la prochaine fois tu feras attention , toujours avoir 2 tenues dans le véhicule et ou une tenue jetable de qualité de 2 ou 3 taille au dessus afin de l'enfiler sur ton bleu vite fait.
Pour les appoints d'huile si tu n'en enleves pas des litres inutile d'en remettre .
Tu ne fais des contrôles qu'en cas de doute et si grosse ouverture de circuit et si bp réglée trop basse avec risque d'aspiration par une fuite.





Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8881&forum=132