Bonjour,

: ...en gros, je pensais isoler mon compresseur par ces vannes de service, mais je ne rsique pas d'avoir du fluide sous pression à ce niveau ?
fermer l'aspi, forcer la marche pour avoir le carter à 0 prélèvement et analyse d'huile si pas de remplacement huile vacum et remise en service du compresseur.
: ont pris en glace. Avant et après le déshy. Je suppose un manque de charge
ah bon?? depuis quand et suivant quel raisonnement ce givre est signe d'un manque de FF?
: bien, j'ai une bp à -0.6 bar environ et une hp à 17 bar. Un sou-refroidissement de 4°C. Je trouve la bp basse, non ?
oui, en principe on ne va pas sous les 0bar
: c'est la prise en glace qui arrive jusqu'au compresseurs qui m’inquiète
bah, s'il y a une surchauffe à l'évap c'est OK ; une BP à -30 avec 8K se SC te donne un retour qui est négatif et qui entraîne du givre , rien d'anormal.
: beaucoup de question, là, mais c'est pas fini !
et bien oui, cela manque de détails nous dire HP 17 bar sans parler de l'ambiant cela ne veut rien dire
parler de -0,6 bar sans T° et ou type de FF

etc....

allez, courage