Bonsoir,
Citation : ikoko pour la coupure du groupe : elle s effectue via un bulbe fixé sur le serpentin d eau en inox : en fin de serpentin coté robinet il me semble ... donc dans tous les cas la temperature est coupée à la bonne valeur puisque elle est prise sur le metal du serpentin inox independemment de la pression du circuit 

Le " bulbe ", ne serait-ce pas ( tout simplement ) un thermostat??
Tu le dis toi-même " la temperature est coupée à la bonne valeur " ... De quelle valeur parles-tu? Valeur de ta bp? ou valeur de la température de l'eau ?

Ces petites machines comportent généralement un thermostat, très utile pour que le client puisse règler lui-même la température de l'eau distribuée sans avoir recours à chaque fois aus services du prestataire extérieur!

Il existe deux grands systèmes de refroidissement de l'eau potable: Soit le double serpentin à contre-courrant ( ce qui semble être ton cas ) .... soit deux serpentins distincts, baignant dans un bac d'eau avec un agitateur ( le principe des pompes à bière ).

Concernant le double serpentin, les " 10 secondes d'eau gelée au départ " sont logiques et directement propostionnelles à la taille et la longueur de ce serpentin ET de la pression d'eau à l'entrée de la machine!!

Sur ces machines, l'utilisateur recherche généralement à distribuer une eau entre 13°C et 18°C en fonction des saisons. A savoir qu'il n'est pas bon pour la santé de boire de l'eau trop fraîche ( ce qui tombe bien dans le cas présent )....

@+




Cet article provient de Le site des frigoristes