website logo
Auteur
avatar
booster

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » FONTAINE A EAU SALLE D ATTENTE R134A


Posté : 23-09-2014 20:12 icone du post

Bonsoir,
Sur ce petit matériel, évaporer au dessus de 0°C me dérange car cela veut dire HP plutôt haute donc soucis en été
Vu qu'on est plus en été, si tu évapore à +1 en ce moment avec une ambiance à +20, je pense qu'il va ya avoir des soucis à +30.
Fait ta charge à la surchauffe en obstruant partiellement ton condenseur avec un carton de façon a avoir le deshy à environ 35°C
Là, tu devrais travailler a environ -5/-3°C et revenir bien frais au compressseur

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8862&forum=132