Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Problème de débit sur extracteur.
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 12-09-2014 06:29

Salut et bonne journée à tous .
Je rejoint a 1000% l ami fifi .
Donc je repete ma question est tu sur que ton moteur extarcteur est un TOR ?
La piste de fifi tient la route dans le cas ou ton extracteur est piloté via un signale 0...10v . En fonction du nombre de hottes l extracteur varie sa vitesse.
On vois ca sur les fast food. Le debit d extraction et le porcentage d air neuf est lié au nombre de hotte en fonctionnement .
Peut etre que c est ton cas et que nous cherchons midi a 14h .
Il faut que tu jette un coup d oiel sur le schema elec et que yu nous dise a quoi sont asservient tes 2 vitesses .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8807&forum=132