Problème de débit sur extracteur.
Mouton85
42  
  

  Posté : 11-09-2014 21:28

Je ne comprends pas ta démarche.. Pourquoi changer le caisson et repasser sur un neuf?!

=> Il t'envoies le débit d'air que le client veut.. Et en plus il est en bonne état!

Si le fonctionnement d'extraction correspond a l'extracteur + tables aspirantes =
A la limite tu peux proposer une amélioration, ta déjà presque une pré-étude tu as juste à contrôler tes débits avec un anémomètre ou autres :

Qvs CTA AN : 4000 m3/h
Qv extrait : 7000 m3/h Voir pour être en dépression tu n'as peut être pas besoin d’extraire au temps, faut voir avec les salles à coté?
Qv extracteur : 1900 m3/h
Qv table aspirante : 7000 - 1900 soit 5100 m3/h

Comme argument, tu peux deja citer : éviter une contamination des autres salles..

Pourquoi ne pas installer un extracteur de secours qui pourrait extraire autant que les tables aspirantes?

Je dis ca, je dis peut être une connerie..

Message édité par : Mouton85 / 11-09-2014 21:29


Message édité par : Mouton85 / 11-09-2014 21:31