Lukycold
779  
    
 Membre averti

  Posté : 31-08-2014 22:48

Salut Samoth,

Sur quelle application fonctionne tes centrales? Indus ou tertiaire?

Ton régime de température semble bon mais comme le disent les collègues à vérifier avec un thermomètre.

Tes locaux sont ils relativement étanche? cette installation a t'elle fonctionné avant?

Il serait intéressant d’avoir le Delta sur l'air de tes batteries et sur l'eau des même batterie.

J'ai eu le cas sur une installation qui me donnait un peux les même symptômes. Et lorsque je coupais le froid (fermeture des vannes batterie) je remontais en HR instantanément.

Mon problème venais en fait de la batterie qui semblait propre visuellement, mais comme les batteries de CTA sont en générale épaisse avec des pas d’ailettes très petit la saleté de type grasse isolait l'échange mais en même temps la chargeait en eau.

Cette CTA était équipé de filtre de type G4 et nous nous somme rendu compte que l'opacimétrie n'était pas assez forte pour ces petites particules que nous avons trouvé.

Et des que l'on coupait l'eau glacée cette eau stocké dans la saleté séchait et donc me revoyait de HR dans mes locaux.

Et cela avec un régime d’eau de 0 / +3 (eau glycolée sur process salle de mesure SMURFIT CELLULOSE DU PIN FACTURE)

Nous avons donc procédé au nettoyage de la batterie avec un produit super dégraissant avec le remplacement des filtres et depuis plus de problème!

A+