Samoth
57  
  

  Posté : 31-08-2014 15:39

@adelclimatisation. Mon soucis d'HR n'ait pas que sur une seule CTA. Mes sur un ensemble. La production d'eau glacée est assurée par le groupe Trane avec régime d'eau 8/6°C (à vérifier donc). Je distribue une partie de cette eau glacée vers une CTA(1), l'autre partie alimente un ballon tampon. Du ballon tampon, j'ai deux réseaux qui alimentent deux ensembles de CTA. Sur toute ces CTA, j'ai des soucis de HR trop élevée. Je dois être en dessous de 60%, je suis à plus 70%.
Je ne sais pas si ces centrales ont à l'origine étaient prévues pour faire de la déshu. Je vais demander les analyses fonctionnelles, si le client peut me les fournir...
Ces CTA ont toutes des régul différentes...Sur la CTA(1), par exemple, j'ai un régulateur Sauter flexotron. Dans une sous-station de CTA alimentéé par un de mes réseaux, c'est de la régul Siemens RLU220 et une autre régul dont je me rappelle plus le nom...mais pour une CTA par exemple, il y a un régulateur de ce type pour la température et un autre pour l'HR. Pour l'autre réseau, c'est une régul Sauter moduflex.
Je ferais des tests sur chaque régul, pour savoir si j'ai la priorité sur la déshu. Il me semble l'avoir fait sur une de mes centrales...mais le we est passé et...euh, c'est un peu loin tout ça, je doute.
Et non, je ne suis pas sur stras(bourg ?). Je suis sur Bordeaux .
"j ai eu un mal fou a lui faire comprendre que c est la batterie froide qui deshumidifie et que la chaude ne fait que baisser le % d'hg". Faire baisser le % d'HG, c'est mon but hein, mais c'est possible sans déshumidifier ? (j'ai bien compris que oui c'est possible, mais comme tu le dis, ça m'embrouilles là ! )

@Motiok. Je me renseignerai pour le groupe et mes débits primaire/secondaire. Sinon, en fermant légèrement ma vanne TA qui est ouverte à fond, je vais essayer de retrouver un bon delta T. Avant ça, je vérifierais la valeur de mes sondes si je peux.

@frigopathe. J’espère ! Et j’espère qu'elles ne gèrent pas que les humidificateurs.
Comme je l'ai dis précédemment, ma régul cherche à déshumidifier, en ouvrant la V3V froid à 100%. Mais je n'ai pas encore vérifié sur toute les centrales. Et j'ai des doutes.

Je vais avoir pas mal de chose à vérifier donc, et de doc à me faire transmettre. Si on me laisse le temps de faire tous ça.
Je vous tiens au courant dans la semaine. Merci.

Message édité par : Samoth / 31-08-2014 15:46