Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

La déshumidification.
Motiok
1077  
     
 Membre averti

  Posté : 30-08-2014 18:08

La puissance qui rentre dans ta bouteille = la puissance qui en sort.

Si les débits sont identique primaire et secondaire le DT sera donc le même. Mais si les débits sont différents alors les DT vont varier.
Ex si t'a 100 m3/h en primaire a 6/8°C et que tu as 50 m3/h au secondaire bah... tu va faire du 6/10°C.

Et oui énergétiquement le mieux serait de rentrer dans ton groupe a 10°C plutot que 8°C (BP plus haute) mais est-ce-que ton groupe accepte au minimum ces 50 m3/h ? Sur des machines standards le débit mini que tu peux faire passer sur l'évaporateur est d'environ 60 % du débit nominal et sur d'autres avec variateurs dans les 30 %. Pour ça que t'a des primaires/secondaires, t'a toujours le débit nominal sur ton groupe.