Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

La déshumidification.
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 30-08-2014 18:07

Re
le fait que tu ne puisse pas a pouvoir descendre en dessous de 19C° en soufflage n est aucunement la resultante d un apport d air trop important.
ta CTA a ete dimensionnée pour .si non je revient a ma question d avant : es tu sur que ta CTA ait ete prevu pour de la deshu ?? si oui ta CTA doit pouvoir souffler de l air bien plus frais et tu sera oubliger meme de la limité a 15° en consigne souuflage mini en deshu.
tu doit avoir ou un debit d eau pas assez suffisant , ou ta batterie est sale . si le debit CTA est bon verrifie le primaire et ne te fie pas ni aux valeur que tu lis sur la GTC , ni celles indiquées par les thermometres dans les doit de gant.
tu ne serai pas de stras a tout hazard ??? parceque j ai eu exactement le meme cas que toi. et mon chef pensais exactement comme tes collegues . j ai eu un mal fou a lui faire comprendre que c est la batterie froide qui deshumidifie et que la chaude ne fait que baisser le % d'hg.on sais jamais peut etre qu on a bossé dans la meme boite .
ta regule , comment gere t elle la situation suivante :
consigne de soufflage atteinte ,mais besoin de deshumidifier ???
donne t elle la priorité a la deshu ou a la consigne ???
que fait elle au niveau des V3V CH et V3V FR .
de la deshu avec une batterie froid et une chaud c est de la foutaise , sur tout si en sortie des batterie tu n as pas de pargoutlettes .
bref , encore un mouton a cinq pattes qu il faudra resoudre en jouant sur les paramettre de regulation , afin de faire d'une CTA lambda , une CTA qui fait de la deshu .tu y arrivera , mais il faut que tu soit assister par le metteur au point qui a fais la regule . il faut des teste jusqu a trouver l equilibre. moi je demanderai l annalyse fonctionnelle de la cta au client. il n y a que ca qui te dira si la cta est prevu pour de la deshu et comment .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8780&forum=132