La déshumidification.
Samoth
57  
  

  Posté : 30-08-2014 16:56

@adelclimatisation. Si mes CTA ont été prévu pour de la déshu à l'origine, je ne peux pas te répondre. Je dirais que non. Par contre, on a du faire des modifs sur la régul pour le permettre à peu prés...ma régul cherche à faire de la déshu, en ouvrant ma V3V froid à 100% et en chauffant derrière un petit peu. Et non je n'ai pas de roue de récup.
Par contre, ce n'est pas ma consigne qui est à 19°C. Mais, j'ai fais l'expérience, c'est en baissant ma consigne à 10°C que je n'arrive pas à souffler à moins de 19. Comme je disais plus haut, soit parce que j'ai trop d'air neuf (quand j'ai pris mes mesures, il devait faire 29°C dehors), soit parce que j'ai pas assez de débit passant dans ma batterie froide. Je vais me procurer une mallette TA bientôt...j’espère. Ou alors au moins des thermomètres, ça pourrait m'aider de voir l'échange entrée/sortie batterie froide.

@Motiok. Concernant mon Trane, je te dirais ça lundi. Je pense que l'on dépasse les 200KW. Par contre, c'est sur mon réseau secondaire que je pense manquer de débit. ça joue aussi sur mon delta T de mon primaire ? Car oui je sais, mon delta T serait plus grand si je manquais de débit. Sinon, trop de débit sur mon primaire, pourrait il être néfaste sur le refroidissement de mon secondaire (séparation par bouteille casse-pression)?

Merci pour vos réponses. Bonne soirée.