Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices
Auteur
[Résolu] - Probleme sur Carrier 30 HR
Peio 964
Membre averti
Posté : 14-05-2009 11:13
Salut Henrique,
Pas très logiques tes valeurs, avec 3 compresseurs tu as T°evap 18°C ???!!! , et T° cond 30°C!!!, t'es sûr qu'ils tournaient tes compresseurs ?
Si ta HP monte, tu as probablement un problème du côté hydraulique (excepté les incondensables probables aussi), échangeur encrassé, problème de débit d'eau, idem pour la tour... Le champ d'investigation est trop vaste, il faut cibler le problème plus précisément...
Bonne chance