Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

[Résolu] - Probleme sur Carrier 30 HR
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 13-05-2009 21:04

Re

vérifie le delta t sur ton condenseur à eau et aussi sur ta tour de refroidissement, en fonction du delta t 5°-7° tu sauras si l'un de tes échangeurs est encrassé
est ce que ton ventilo de tour à 2 vitesses ou une seule ?

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=875&forum=132