Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices
Auteur
[Résolu] - Probleme sur Carrier 30 HR
fifi 2225
Administrateur
Posté : 13-05-2009 20:36
salut henrique
tu dis qu'avec 3 compresseurs tu as une hp de 30° alors qu'avec 2 comp la hp est de 50°, y'a pas une inversion de valeur ?
sinon à quelle valeur déclenche ton pressostat?
quel est le delta t au condenseur avec trois compresseurs?
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas