[Résolu] - Probleme sur Carrier 30 HR
Henrique0613
30  
  

  Posté : 13-05-2009 19:15

Bonsoir a tous !
Carrier 30 HR Fonctionne au R22,
2 Circuit de 70 Kg Chacun, 400V en Tri 462 A, 270KW
Pression Max: BP 18 b
HP 3O b
C'est la 1ere fois que j'interviens sur ce type de Machine, J'ai remplacé un detendeur et une electrovanne, J'ai recuperer le fluide,effectué le remplacement des organes, fait un test d'etenchéitée a l'azote,Cassé le vide, puis tiré au Vide, et j'ai rechargé.
J'ai ensuite remis en route, tout aller bien quand 2 compresseur etaient en marche, Mais quand le 3 eme c'est mis en marche, La HP a anormalement augmentée..j'usqu a ce que mon pressostat HP Declenche.
J'ai pris les températures suivantes sur mon circuit :

Avec 2 Compresseurs en marche : 0° BP/50° HP
Avec 3 compresseurs en marche Et 2 electrovannes ouvertes : 18° BP/ 30° HP

J'ai penssé au Dentendeurs,au elecrovannes(Mais je les ai testées elle sont bonnes),a ma reduction de puissance, Ou bien a un movais echange au niveau de mon condenseur(Eau/Fluide)
Merci de m'éclairer ! J'attends vos réponses !