[Résolu] - Hp haute et SR bon ??
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 15-05-2009 20:19

Citation : manos 

bonjour
Pour l'excès de charge, je pense que non, voyant qui bulle demi rempli... alors je pense à l'incondensable. Y a t'il une pratique efficace pour éliminer ces incondensables sans faire recours à une décharge complète.

 


Salut manos

Avec 65° de condensation il est un peu normal que tu bulles au voyant liquide c'est un signe que la condensation se fait mal.
Baisse la t° de condensation à une valeur normale ( condenseur encrassé, pb de régulation etc...)

@+

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas