Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices
Auteur
[Résolu] - réduction de la consommation electrique d'une instalation via HP flottante!!!
nh3 633
Posté : 14-05-2009 20:56
ok, en fait tu te retrouves avec une hp flottante l'été en profitant des nuits plus fraiches là-bas , et pour la période de chauffage avec une consigne de régulation HP à valeur fixe avec ta vanne trois voies ouverte en grand sur ton dry-cooler en toiture , cette vanne étant modulante l'hiver pour maintenir tes 35°C.
ça doit marcher, même si tu n'a pas choisi le plus facile.
Pourquoi ne pas être resté sur un condenseur à air classique ??? Ton rendement serait meilleur et tu fait l'économie de ta pompe vers ton dry cooler ???
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''