Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

[Résolu] - réduction de la consommation electrique d'une instalation via HP flottante!!!
nh3
633  
    

  Posté : 14-05-2009 20:56

ok, en fait tu te retrouves avec une hp flottante l'été en profitant des nuits plus fraiches là-bas , et pour la période de chauffage avec une consigne de régulation HP à valeur fixe avec ta vanne trois voies ouverte en grand sur ton dry-cooler en toiture , cette vanne étant modulante l'hiver pour maintenir tes 35°C.

ça doit marcher, même si tu n'a pas choisi le plus facile.

Pourquoi ne pas être resté sur un condenseur à air classique ??? Ton rendement serait meilleur et tu fait l'économie de ta pompe vers ton dry cooler ???

''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=869&forum=132