Salut,

attention tout de même... Il faut aussi prendre en compte le delta P nécessaire à l'ouverture de tes détendeurs (si ceux-ci sont thermostatiques ce que je suppose). Pcq si tu baisse à 25°C et que tu évapores à -10°C (deltap: +-8b) le delta n'est pas le même qu'à 35 °C -10 °C (deltap:+-12b) donc certaines marques de détendeurs ayant besoin de grand delta pour s'ouvrir pourrait rester fermé!!! Donc c'est un détail à prendre en compte... (pour info je pense que sur les Danfoss TUAE il faut 8bars si je dis pas de bétises)

See you soon.


Le froid est bien plus qu'un métier, c'est une passion.