Ceci s'explique par la diminution du taux de compression et par l'augmentation du titre liquide à l'entrée des évaporateurs (donc une puissance latente accrue puisque le gradient enthalpique dH augmente). Le débit masse de réfrigérant évolue peu, 251g/s pour T°cond +35°C, 259g/s pour T°cond +25°C.
En espérant avoir répondu à tes attentes.
Le logiciel COPELAND possède une fonctionnalité qui te permet de simuler la consommation du compresseur en HP flottante sur une année complète, configurable avec la situation géographique. Ce logiciel est téléchargeable librement sur leur site.