Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

[Résolu] - réduction de la consommation electrique d'une instalation via HP flottante!!!
Peio
964  
    
 Membre averti

  Posté : 13-05-2009 12:44

Bonjour Sissoun,

A titre d'exemple, un COPELAND DISCUS D3DS150X qui fonctionne au R404A :

- T°evap -10°C, T°cond +35°C, surchauffe 20K, sous-refroidissement 3K ; Puissance frigo = 33kW ; Puissance absorbée = 10.25kW

- A T°cond +25°C ; Puiss frigo = 38.1kW ; Puiss abs = 8.62kW

Ceci s'explique par la diminution du taux de compression et par l'augmentation du titre liquide à l'entrée des évaporateurs (donc une puissance latente accrue puisque le gradient enthalpique dH augmente). Le débit masse de réfrigérant évolue peu, 251g/s pour T°cond +35°C, 259g/s pour T°cond +25°C.

En espérant avoir répondu à tes attentes.

Le logiciel COPELAND possède une fonctionnalité qui te permet de simuler la consommation du compresseur en HP flottante sur une année complète, configurable avec la situation géographique. Ce logiciel est téléchargeable librement sur leur site.

Bye



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=869&forum=132