Bonjour,

Hahahaha ... La bonne blague!!
C'est le client qui va être content!! Voilà presque trois mois que tu chipottes sur son armoire, pour finalement lui annoncer que le compresseur est hs!
Ce qui, ceci soit dit en passant ... est une grosse bêtise qui ne résoudra PAS ton problème de pollution du circuit!!

Changer le compresseur inutilement ne servira donc à rien ( si ce n'est à faire perdre du pognon à ton patron ), et indirectement ... à te faire passer pour une truffe auprès de ton boss!!

Nous t'avons dit ce qu'il fallait faire:

- Récupères ta charge ( directement bouteille verte, pour la destruction ),
- Débraser BP et HP du compresseur et le déshydrateur
- Utiliser l'azote pour éliminer les impuretés sur toutes les sections de tuyauteries ( c'est à dire de la sortie HP compresseur à l'entrée du déshy + de la sortie du déshy jusqu'au retour BP ),
- T'assurer qu'il n'y a plus aucun bouchon nulle part,
- Poser un déshydrateur NEUF,
- Ressouder les tuyauteries sur le compresseur,
- Pousser à l'azote pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuites,
- Tirage au vide,
- Charge NEUVE de ff.

Et lorsque tout cela sera terminé et rentré dans l'ordre, tu pourras dire à ton collègue ... Que ses précaunisations n'étaient pas top!!

Citation : ikoko
donc j ai vu avec un collegue frigoriste et pour conclure ce sujet : il faut changer le compresseur et le deshy comme il y a 2 ans!
nous allons quand meme essayer de faire reformer cette armoire et acheter du neuf 


@+