Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

armoire negative -20° c ENODIS 500W
ikoko
93  
  

  Posté : 07-08-2014 13:48

BONJOUR

le compresseur est un cubigel MX23FB

l intensité en cycle normal est 3.6 A

en degivrage 5 A

en revanche ma temperature TETA 0 est à -37°C pour -20 en temperature air armoire affichée sur l automate DIXELL: et je trouve que l ecart entre les 2 medium est important : on devrait avoir 10K ?non ?soit -30°C

la disjonction se produit au moment du demarrage en point de redemarrage: 2 ce matin



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8659&forum=132