armoire negative -20° c ENODIS 500W
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 07-08-2014 07:05

Bonne journée à tous
Il faudra que tu puisse vérifié si la disjonction intervient au moment que le cp demarre. Si oui , verifie que les pressions se stabilisent bien vers le bas avant redémarrage. Sur ces petit cp la moindre contrariété mecanique les fait grimper en I. Verifie aussi tes capa et arrtifice de demarrage, si tes capa ont perdus de leur puissance, le compresseur aura du mal a démarré et tirera a fond sur le resaeu.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"