cedric29 712 Membre averti
| Posté : 06-08-2014 21:16
Sinon, y'a une méthode assez simple.
Je suppose qu'il y a un régulateur de température électronique.
S'il arrive que ça disjoncte a peine branché l'appareil ,dans ce cas le régulateur n'a pas le temps d'activer le compresseur car il met quelques secondes a s'initialiser ,donc ce n'est pas le compresseur.
Le ventilo evapo est lui aussi piloté par le régulateur ,donc c'est pas le ventilo evap.
Il ne te reste que les éléments alimentés en permanence.
|