bonsoir,

contrôle du condo de démarrage et tant qu'à faire l'autre aussi, contrôle et nettoyage du relais de tension (s'assurer qu'il ne coince pas de temps à autres)

cela saute quand? après un dégivrage au redémarrage?

les gaz chaud côté BP font flamber la HP et le I du compresseur
c'est une piste..

type exact de compresseur: est-ce que le 16A est suffisant?

autre chose d'important pour nous réfléchir à ton prob: est-ce que cela fonctionnait correctement avant et que soudainement cela déconne ou est-ce une nouvelle installation qui dès le départ déconne?