armoire negative -20° c ENODIS 500W
ikoko
93  
  

  Posté : 06-08-2014 18:50

en fait le bloc differentiel du disjoncteur ne saute pas c est juste la protection surintensité ou court circuit qui saute : donc la partie gauche du bloc disjoncteur....

j ai passé le megahom metre sur les 2 enroulements moteur et pas de fuite constaté

-le ventilateur condenseur est aussi bon en impedance
c est un degivrage gaz chaud

-la resistance de porte est bonne en impedance aussi par rapport à la terre

l intensité est correcte 2.7 A