armoire negative -20° c ENODIS 500W
fifi 2225
Administrateur
Posté : 06-08-2014 18:42
Bonsoir
Je te cite: " je debute et j ai actuellement une armoire qui fait dijoncter en surintensité ou court circuit mon différentiel ( donc pas de disjonction en differentiel) "
Pourquoi pas de disjonction en différentiel puisque ton différentiel saute
Ton disjoncteur différentiel peut sauter par: surintensité, court circuit et différentiel
Donc à toi d'exploiter différents pistes: consommation de ton armoire supérieure ou pas au calibre de ton disjoncteur, vérification qu'aucun élément électrique ne soit en court circuit.
Vérification de tes résistances avec un mégohmmètre puisque le problème à l'air de se poser après un dégivrage
Après ça tu devrais y voir un peu plus clair
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas