Fonctionnement des détendeurs thermostatiques
Scara
6  


  Posté : 11-08-2014 11:49

Merci pour vos réponses ! (dslé pour le temps de réaction un peu long)

Ok pour le fonctionnement en biflow, ça va pas mal simplifier mon installation.

Par contre, j'avoue être un peu embêté par vos réactions sur le couple Inverter + détendeur thermo. L'utilisation d'un détendeur électronique est difficile à envisager pour nous (pour des raisons de conception électronique et de place notamment).

Je me permets d'insister un peu sur la question du détendeur thermostatique : vous me dites qu'aux variations extrêmes de l'inverter, il pourra y avoir des problèmes en raison d'un delta P insuffisant (ou du moins sortant des limites acceptables pour le détendeur).
Dans mon cas, d'après quelques calculs et premières mesures sur prototype, je m'attends à une delta P variant de 7 à 14 bars (en clim). Une telle plage de fonctionnement est inconcevable à encaisser pour un détendeur thermo selon vous ?