Tsalut scara et bonne journee a tous.
Pour le terme biflow, cela signifie bien que le detendeur est a double sens et double detente. Donc un seul suffit pour les 2 modes ( chaud et froid) ni anmoins tu devra metre des clapet antiretour.
L emplacement du bulbe ce fait en casi entre cp. Tu l a dit 5oi meme la longueur de la ligne d aspi sur un systeme aussi compacte n est pas assez importante.
Cela ce pratique par tout. Et sur tout sur les roof top.

Quant a l association " inverter/ detendeur thermostatique" ce n est pas réaliste.
Ca ne fonctionnera pas. Le cp la chera assez rapidement.
Il faut que tu passe sur detente electronique ( vanne a pas, detendeur electronique) celon tes besoins, tu poura selectionner le dernier detendeur de chez carel. Les algorithmes en fonction du fluide et de l application y sont deja. Tu n aura qu a le programmer.
Un thermostatique, a besoin d un certain deltat P pour pouvoir fonctionner de facon optimale. L inverter ne poura sataisfaire cette condition lors des reductions de puiss1nce ( palier le plus bas par exem9le).
Un electronique s en fou de cet aspect. Et en plus il offre une palette de regulationlargement plus importante.
Pour moi, inverter et thermostatique , y a comme une odeure de ... ca sent mauvais quoi .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes