Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Test sous pressiond 'azote d'un bi-split


Posté : 17-07-2014 19:34 icone du post

Merci à agfroid et SFroid pour vos précisions.

Pour le VRV dont faisait l'objet mes questions, ça sera à faire plus tard, en revanche j'aurais besoin de vos lumières sur un bi split.

Je vais en dépannage cet après midi. Les deux unités intérieurs ne soufflent que de l'air à peine frais.

Au mano, j'ai une pression HP (au niveau de la vanne retour, mais je pense que ce n'est pas ça si?) de 0,69 et une pression BP de 1,6. (c'est du R407C). Au toucher les deux tubes (départ et retour) sont bien frais. J'appelle un collègue, qui m'assène un "cherche pas, manque de charge".

J'aimerais confirme ce diagnostic avec des mesures plus précises, et donc mesurer la surchauffe et le sous refroidissement. Pour la surchauffe, je prend ma température mano (que j'ai branché au tube le plus fin en mode froid), mais dois je placer ma sonde en "sortie évaporateur" : au niveau du retour sur le groupe extérieur, ou sur la sortie de l'unité intérieur. j'imagine que si je la prend au niveau du groupe, dans tous les cas la surchauffe sera grande.

Pour le sous refroidissement en revanche, je n'ai pas trop d'idée sur la manière de la relever, puisque j'ai un doute sur la HP que j'ai relevé.

A un moment le groupe s'est mis à trembler puis s'est arrêter. La température au niveau du tube le plus large a augmenté. Est-ce normal dans le cadre d'une manque de charge (il faisait très chaud dehors).

Voila merci par avance pour vos précisions.