Salut a tous et bonne matinée !
Salut tilmid par contre tu ne metra sous azote que ton cicuit frigo cuivre plus evapo vue que tes vanne seront fermé quand tu veux les fermé c'est dans le sens des aiguille d'une montre et pour les ouvrir cas inverse et tous le fluide frigo sera sur ton unité exterieur cela depend de la charge contenue dans le circuit verifie si ta pression ne remonte pas sur tes mano car defois les vanne de service ne sont pas etanche a 100% ! Et cas que j'ai deja eu quand tu met sous pression d'azote a une pression trop flevé tes vanne de service lache sous la pression et ne sont plus etanche donc atention certain constructeur preconise une pression d'essai trop elevé pour leur vanne!