Salut a tous et bonne journée !!
Salut a toi mettlerquentin donc si tu a ton synoptique du vrv tu aura t longueur et diametre de ligne liquide du vrv et par rapport au type de vrv que tu a au delà d'un certain mètre il te faudra de l'appoint de fluide frigo et chaque diamètre à ça quantite de gaz exemple 1/4 60 gramme par mètre 1/2 80 gramme mètre (cela depend du constructeur ) si tu n'a pas ton synoptique ( chéma frigorifique avec UI et UE et diametre tuyauterie passé et puissance des appareils lors de l'installation du chantier ) il faut que tu fasse t propre métré si tu a l'acces à toutes la tuyauterie sachant que tu fera tes métré sur la ligne liquide mais aussi la plupart du temp lors de la mise en service du vrv il i est noté l'appoint de charge et si tu a un doute sur la quantité récupérer la charge du groupe et vérifier c'est la seul chose qui te permettra de s'avoir si tu a la bonne quantité dans ton circuit frigo voila !