Climatiseur monobloc mobile
PL
2320  
     
 Membre averti

  Posté : 05-07-2014 14:09

Bonjour. Comme expliqué par adel une pompe de relevage est nécessaire, pour le relevé des condensats.
Par contre l’évacuation sur le réseau VMC collectif est INTERDIT, c'est comme une hotte de cuisine, Il faut sont propre réseau. De plus la pression disponible ne sera pas suffisante pour évacuer la chaleur du condenseur. L’idéal dans ce cas est de percer le mur et de brancher le tuyau d’évacuation air chaud par cet orifice, il faut savoir aussi qu'il faut demander une autorisation au syndic. Attention de ne pas faire n'importe quoi, et bien conseiller son client, un écrit est très bien, sinon en cas de litiges, tout peut se retourner contre toi.