fifi
2225
Administrateur
Posté : 30-06-2014 23:27
Salut motiok
Tu as raison, ces filtres sont temporaires et doivent être changés régulièrement. C'est pour cela que je n'utilise pas le modèle cité plus haut mais plutôt les boitiers filtres à cartouches interchangeables comme ça:
http://www.carly-sa.fr/fam1-acy-boitiers-filtres-a-cartouches-remplacables-conduite-d-aspiration.html
Je met ce genre de cartouches:
http://www.carly-sa.fr/carlysoft/documents/fr/CCY_DOCTEC_12_07_FR.pdf
Et en suivant la procédure décrite ici:
http://www.carly-sa.fr/carlysoft/documents/fr/BDCY_ACY_BACY_DOCTEC_12_07_FR.pdf
on arrive à sauver l'installation sans problème
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Cet article provient de Le site des frigoristes
http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8518&forum=132