mimifrigo 1182 Membre averti
| Posté : 20-05-2009 11:06
saluit maystro ,
je te répète ma réponse : la température de condensation est la température lue sur ton manomètre HP à la pression correspondante à ta haute pression et au fluide utilisé .Tu as bien des manomètres gradués en température ?? sinon tu devras convertir cette pression en température grace à la table de relation pression / température correspondant au fluide utilisé .
le rapport entre la température ambiante à l'aspiration du condenseur et cette pression / température de condensation est c'est vrai souvent situé entre 10 et 15 degrés mais dans le cas de ton diagramme enthapique ce n'est pas elle à prendre en compte .
c'est la même chose pour ta température d'évaporation , qui n'a qu'une relation trés variable avec la température du liquide de ta cuve pour le cas de ton tank à lait |