Bonjour maystro,
Je lis et relis mais ne comprend tjrs pas ton problème.
Ta condensation se situera entre 50 et 60°C lorsque ton ambiance avoisinnera 42°C (dT en fonction de ta puissance frigo et de la taille de ton condenseur), puis elle chutera aux environs de 30°C ensuite. Si ça te dérange dans le fonctionnement, fais une régulation de pression de condensation, ou mets y un détendeur multi-orifices qui permettra une bonne alimentation de ton évaporateur lorsque la HP chute.
La charge, elle, tu la fais au voyant ou au régime le plus élevé.

Eclaires nous un peu, s'il te plait, quel est ton souci et la finalité de ta question ?