Bonjour

Sympa comme sujet.
Pour mon retour d'expérience pour de multiples raisons le NH3 CO2 est la meilleure solution mais dans ton cas les puissances sont trop faible le NH3 sera Hors de prix par contre le R134A est une bonne alternative meme en détente directe pour ces puissances.

Pour le R404A oublie c'est plus d'actualité ils sera interdit très prochainement ça sert a rien de réfléchir sur des solution obsolète.

Pour les BOOSTER ça marche très bien j'en ai fait en R4A04A (désolé) pour l'île Maurice pour CF THON evaporation -48°C et T° Chambre -40°C
il y a 3 CP positifs et 2 Négatifs le tout en pistons.
C'etait de l'injection Totale qui est plus rentable mais attentions il y a quelques pièges comme par exemple le départ liquide à sous refroidir en départ de la bouteille MP si vous voulez éviter le flash gaz.