Motiok
1077  
     
 Membre averti

  Posté : 24-05-2014 10:25

Salut,

Pour un projet d'école tu risque de te faire mal en tentant du NH3/CO2 (rien que de chercher le matériel NH3 chez Lefroid ou Fritec... lol), je pense que le but de l'exercice c'est de savoir dimensionner les tuyauteries, les détendeurs, les vannes a pression constante sur certaines CF, les pertes de charge... etc.

Ce genre d'installation en détente direct tendant a disparaitre tu va avoir un réseau d'eau glycolé -8/-4°C pour les postes positif (+45/-11°C) et une cascade CO2 qui se condense sur la boucle glycolé (-5/-40°C).

Pour ton projet faut voir ce qu'ils t'autorisent a faire,
soit la cascade avec une boucle hydraulique entre les 2 circuits,
soit 2 installations avec 2 fluides différents,
soit 1 installation avec le même fluide pour le négatif et le positif,

... tout est possible, c'est pas dis que ça existe en vrai et que ça se vendra un jour, mais sur le papier... pourquoi pas ^^

Et pour ton bi-étagé je suis partisant de l'injection total, les postes positifs qui reviennent dans la bouteille MP, comme ça même si les détendeurs dégeule... no problem ! tu peux même te risquer a descendre tes surchauffes aux détendeurs.

a+



Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE