Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Aide conditionnement de porc
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 24-05-2014 08:17

Salut et bonne matinée à tous
les deltas T totaux sur les evaporateurs positifs vous ont été imposés aussi ?
parce que avec un a 12 et l autre a 7 k le porc sera asséché. Sur tout la chambre avec un delta de 12k.
assure toi que le but de l exercice n est paz uniquem3nt de savoir dimensionnée,
mais peut etre de relever aussi les incohérences qui peuvent glisser dans dans un cahier de charge. Comme la ch negative a moins 12 .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8380&forum=132