Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Assurer un bonne échange dans l'échangeur à plaque
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

  Posté : 09-05-2014 17:39

salut,

dans le titre tu parles d'échangeur à plaques
ensuite tu parles de tour
puis de primaire....

éclaire déjà ton sujet ce sera plus facile pour te répondre.

quoiqu'il en soit, de ce que je sais pour régler un débit sur un échangeur, il faut d'abord s'assurer que tout est à 100%.

Les notices techniques des échangeurs et les études donnent quant à elles les puissances à DT fixe, par exemple 300kW à DT 5, ce qui voudrait dire que pour un liquide ayant une chaleur massique de 3600KJ/KG tu obtiendrais un débit de 60 M3/H.
Sur les courbes de pompes, il est facile de tracer l'équivalence HMT/Débit, hmt que tu dois retrouver sur tes pompes.

Maintenant régler 10% de débit supplémentaire, pourquoi pas? Cela ne va pas changer grand chose au lieu d'avoir un DT de 5 tu auras un DT de 4.5K.

a+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8331&forum=132