Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 04-04-2014 23:59
Citation : zizou95
après une recherche, je crois avoir compris le principe , corrigez moi svp si je me trompe, je donne un exemple : je n'ai pas de balance dans mon outillage, je charge une chambre froide positive donc r134a , je suis dans une région ou il fait 40 degrés (température été maxi) si je prends ma courbe pression température du r134a cela me donne une pression de 9 bars . je charge en liquide à coup de bélier et je termine en vapeur jusqu'a que mon manos se stabilisent à 9 bars tout en surveillant bien sur ma SC et le SR . merci
ah bon charge en liquide en coup de bélier avec stabilisation de mano à 9bars....donc c'est à l'arrêt ça??
et à l'arrêt tu mesure quelle SR et quelle SC??
bin, content pour toi si tu as compris
moi je comprend plus rien
à+ |