Bonsoir,

Citation : zizou95
peut-on charger une installation (chambre froide,clim etc...) sans utiliser la balance de précision ? car apparement on pourrait se repérer a la pression . est-ce vrai ?

il faut différencier s'il s'agit d'une charge " totale " ... ou d'une charge " partielle "!

En cas de charge totale, aucun problème pour faire ca au poids ... à condition que vous connaissiez la charge initiale et, le cas échéant, s'il faut rajouter du ff ( ou non ) en fonction de la longueur de tuyauterie installée.

En cas de charge partielle, il y a 2 aspects ( d'une part l'obligation légale de connaître exactement la quantité de ff injectée pour satisfaire la gestion des ff ) .... MAIS, d'autre-part, cette balance ne te servira pas directement pour la charge, puisqu'il serait obligatoire de connaître la quantité de ff restante dans l'installation !!

Selon l'installation, tu devra donc soit ... récupèrer le ff restant ( pour le peser ) avant de refaire une charge au poids, soit ... faire un complément en tenant compte des relevés sr/sc.

Pour répondre aux questions initiales:
Se passer d'une balance = NON ( ne serait-ce que pour les papiers )
Se repèrer à la pression = NON ( c'est trop vague et manque de précision )

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8198&forum=132