Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

isolation tubes
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 28-03-2014 21:12

Bonsoir,

Citation : zizou95
la réponse est 32-18 et 19-18 , je convertis 3/4 en mm ca me donne 19.05. je ne trouve aucune logique ???

Ah bon ... aucune logique???
je trouve, au contraire, que c'est tout à fait logique avec les données que tu nous donne!!

Dans tes deux réponses, " 32-18 et 19-18 " .... 32 et 19 représentent deux épaisseurs d'isolant ( 32 employé pour le négatif et 19 pour le positif )
Dans les deux cas, " 18 " est la dimension se rapprochant le plus du diamètre extérieur de ton tube 3/4 ( 19,05mm extérieur ).

le point essentiel auquel tu dois faire attention est de ne pas employer un isolant trop grand dans lequel .... ton tube nagerait!!
Si tu employais de l'isolant de 22mm ( par exemple ), il resterait 3mm, dans lequel se fixerait de la condensation ( qui finirait par faire de l'eau ) et ce n'est pas bon.

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8148&forum=132